Цитата:
Сообщение от alex64
Похоже, Вы не читаете, а только пишите.
К тому же не известна начальная температура, похоже, у меня ниже, и расход воздуха.
|
Не пытайтесь выглядеть умнее. Я смотрю на другие параметры. А параметры : Давление, температура испарителя. У нас не инверторная система, где может меняться производительность компрессора и температура испарителя.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Drache76
Давление фреона до включения 6 бар, при работе компрессора 11-12 бар
Нагрузка на компрессор 6 нм
Ток 0,485 А
|
Цитата:
Сообщение от alex64
IDE00198 Давление хладагента 9.0 bar
IDE00966 Ток компрессора: фактический 0.350 A
IDE00969 Нагрузка компрессора 7.1 Nm
|
Замечу, нагрузка выше, а давление ниже и ток ниже. а давление замеряется после конденсера.
Вот что надо сравнивать. Ещё бы поглядеть на сколько процентов работают венты на радиаторы у товарища из Германии.
Цитата:
Сообщение от alex64
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 30.8 %
|
Цитата:
Сообщение от alex64
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 36.0 %
|
Цитата:
Сообщение от alex64
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 34.0 %
|
Это говорит о том, что у вас радиаторы чистые. в общем в норме.