Цитата:
Сообщение от Drache76
На каком клапане? Где его расположение
|
Регулирующий клапан установлен на компрессоре и предназначен для регулирования производительности.
Цитата:
Сообщение от Drache76
Вроде неплохо. Правда стоял в тени.
|
А Вы переживали. Я для Вас даже эксперимент провел, правда стоял на солнце.
В режиме Авто, уставка 22, солнце справа
Цитата:
18:06:10
IDE00198 Давление хладагента 9.0 bar
IDE00966 Ток компрессора: фактический 0.350 A
IDE00969 Нагрузка компрессора 7.1 Nm
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 30.8 %
IDE00973 Наружная температура 20.5 °C
IDE00976 Температура переднего левого дефлектора 18.7 °C
IDE00977 Температура переднего правого дефлектора 16.3 °C
IDE00982 Температура после испарителя 9.0 °C
IDE00984 Интенсивность солнечного освещения слева 210 W/mІ
IDE00985 Интенсивность солнечного освещения справа 400 W/mІ
|
Снизил температуру до минимума.
Цитата:
18:09:44
IDE00198 Давление хладагента 10.8 bar
IDE00966 Ток компрессора: фактический 0.525 A
IDE00969 Нагрузка компрессора 9.3 Nm
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 36.0 %
IDE00973 Наружная температура 21.0 °C
IDE00976 Температура переднего левого дефлектора 12.3 °C
IDE00977 Температура переднего правого дефлектора 17.0 °C
IDE00982 Температура после испарителя 1.7 °C
IDE00984 Интенсивность солнечного освещения слева 200 W/mІ
IDE00985 Интенсивность солнечного освещения справа 380 W/mІ
|
Увеличил вентилятор до максимума и прикрыл датчик интенсивности.
Цитата:
18:15:54
IDE00198 Давление хладагента 13.2 bar
IDE00966 Ток компрессора: фактический 0.665 A
IDE00969 Нагрузка компрессора 12.3 Nm
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 44.8 %
IDE00973 Наружная температура 23.0 °C
IDE00976 Температура переднего левого дефлектора 5.0 °C
IDE00977 Температура переднего правого дефлектора 5.0 °C
IDE00982 Температура после испарителя 2.0 °C
IDE00984 Интенсивность солнечного освещения слева 0 W/mІ
IDE00985 Интенсивность солнечного освещения справа 0 W/mІ
|
Вернул в автомат.
Цитата:
18:18:19
IDE00198 Давление хладагента 10.0 bar
IDE00966 Ток компрессора: фактический 0.375 A
IDE00969 Нагрузка компрессора 8.3 Nm
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 34.0 %
IDE00973 Наружная температура 22.0 °C
IDE00976 Температура переднего левого дефлектора 26.7 °C
IDE00977 Температура переднего правого дефлектора 27.0 °C
IDE00982 Температура после испарителя 4.7 °C
IDE00984 Интенсивность солнечного освещения слева 0 W/mІ
IDE00985 Интенсивность солнечного освещения справа 0 W/mІ
|