Цитата:
Сообщение от andropovv Посмотреть сообщение
Если будет меньше нужного, кондей выключится и уйдет в ошибку.
Не лезь туда, если работает.
У меня переодически вырубался с нормальным кол-вом фреона в системе, из-за недостаточного охлаждения вентилятором. Давление поднималось до 26 бар. Ошибку кондей не выдавал, а просто отключался на 1 мин, потом включался и так постоянно, пока большой вентилятор не заменил.