Цитата:
Сообщение от Янэк
При постепенном снижении числа оборотов (от родной стояло 156, далее 147, затем 140) с перерывами в пару дней работа становилась всё более стабильней, но вот чёрт меня дёрнул выставить 165. Теперь котёл тухнет сразу после запуска и я не могу попасть в эту группу для изменения параметра.
|
После целого часа попыток запустить сразу затухающий котёл было придумано решение: на воздухозаборник натянули пакет, тем самым ограничив поступление воздуха в камеру сгорания, хотя значение оборотов вентилятора по прежнему стояло завышенное. Котёл тут же запустился, доступ в группу адаптации открылся, и значение вернул на относительно стабильное 140.