Цитата:
Сообщение от LeftHook
5. Прямо за домом пожарный водоем. Не хочется от него отступать более чем на метр. Есть ли какие-то запретительные нормы на этот счет? Сам не нашел.
|
LeftHook, чем, такзать, могу... (начальника ПЧ пока не нашел))))
Наверное, рыть надо в этом направлении, идя по цепочке: ФЗ от 22.06. 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Смотреть Приложения к:
"Противопожарные требования" к СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
Сейчас, вроде, действует принятый в развитие 123 ФЗ - СП (Свод правил) 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Он же, скорее всего, дублирует правила действовашего ранее СНиПа 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», где в п. 30 было так: "Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости -
не менее 10 м."
Но в этой связи вопрос, а ты строишь дом в границах своего участка? Он примыкает к пруду?
П.С. надо еще определиться, что есть "точка забора"... (но не забывай про "свободный прогон скота")))) т.е. сервитуты