Цитата:
Сообщение от wint
Ноль соответственно уходит на щиток на столбе, от которого есть земля, но всё равно торкало. Как землю нормальную сделал, так и проблема ушла.
|
Может, земляной провод (который был прежде, до апгрейда) имел недостаточное сечение или где-то по пути от розетки до столба был прослаблен его контакт?
Часто земляной провод (общий) делают такого же сечения, что и каждый фазный провод. Или меньшего. Для трехфазной нагрузки это нормально. А для трех однофазных петель общий ноль желателен большего сечения.
Может, поэтому по батарее отопления или по газовой трубе потенциал с корпуса посудомойки уходил лучше, чем по земляному проводу? (не глупость сморозил? ;) )
А вообще ты, конечно, прав, что при трехфазном подключении в квартире лучше трижды продублировать "землю". Но не только потому что с корпуса может торкнуть. А чтобы вдруг однажды не получить в однофазной петле 380 вольт по банальной причине: нарушился контакт земляной "скрутки" и щитка.
А если в щитке подключение всех нулевых проводов (от всех петель) не на один винт накручено, а на шину каждый провод отдельно приделан - то дублирование заземления видится излишним.