Показать сообщение отдельно
Старый 21.01.2015, 20:42   #578
Wint
Владелец "комбинатора"
 
Аватар для Wint
 
Регистрация: 23.07.2011
Адрес: МО, Егорьевск
Сообщений: 5,297
Wint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)

Цитата:
Сообщение от comdir Посмотреть сообщение
То есть, три разных ветки двухфазной проводки посажены на общий ноль, и нагрузка несимметричная. При этом еще и сечение заземляющего провода мало.
Олег, то есть ты имеешь ввиду, на трёх фазах разные по мощности потребители висят? Просто ты как не старайся одинаковой нагрузки не выйдет, то телек выключен, то он включен да ещё комп включили параллельно и т.д. Всякие парогенераторы, мультиварки и прочая бытовуха. А эти посудомойка и газовая поверхность висят на 1 фазе, на ней в принципе вся кухня висит на УЗО и отдельно на шкаф духовой узо, остальное всё на автоматах... Ноль соответственно уходит на щиток на столбе, от которого есть земля, но всё равно торкало. Как землю нормальную сделал, так и проблема ушла.
Wint вне форума   Ответить с цитированием Вверх