Папа Стифлера, он тогда назывался не университет, а институт. В остальном почти правильно.
vasa90, нормы придумали не барыги. Многие нормы как раз придумывали в том НИИ, где я по распределению работал. И нормы эти имеют весьма условное отношение к продаже бытовых кондиционеров. Приблизительно по этим нормам можно посчитать потребную мощность бытового сплита для охлаждения сферического коня в вакууме. (заметим, что при кондиционировании комнаты сплит-системой не происходит никакой вентиляции кроме проветривания через форточку и никакого реального теплопереноса никто ни в какой реальной комнате посчитать не сможет).
Однако, квартиры в городах СССР устроены так, что на любую типичную комнату этой квартиры хватит "семерки". На эту же квартиру с выломанными перегородками (студию) - "девятки".
А всё, что сверх этого типового строительства - либо имеет уже в проекте систему вентиляции, либо требует приточки с канальными охладителями. И вот там - пожалуйста, применяйте нормы воздухообмена и считайте теплопотери.
Не надо при обсуждении комнатной сплит-единицы их приплетать. Максимум - сможете нарисовать очень приблизительную табличку от площади или объема. А юги и окна сюда же - это маркетинг.
Оффтоп
И да, Супербу за глаза хватит 75 лс для поддержания равномерного движения по трассе. Со скоростью 120 км/ч, например. Но Суперб по определению работает в режиме пуск-стоп (типа, горячее помещение охладить за минуту, потом отдыхаем). Поэтому у Суперба не 75 хорошо, а 260.